• 麻烦老师指点一下,谢谢

    集水坑

    电梯基坑底部预留钢管,这个预留多长啊?怎么计算?

    电梯集水坑的水泵和阀门是按套计算还是单独计算?

    非密闭井盖不是安装的吧?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 预留钢管长度为电梯基坑坑壁的厚度。

    潜水泵和阀门分开计算。

    非封闭井盖可以借用市政类似箅子子目,也可以成品补充。

    2019-09-14 15:51:10 

  • 一、电梯基坑底部预留钢管,这个预留多长啊?怎么计算?

    答:算一段焊接钢管(做排水管)

    二、电梯集水坑的水泵和阀门是按套计算还是单独计算?

    答:潜水泵、止回阀、闸阀、钢管需要分别计算。

    三、非密闭井盖不是安装的吧?

    答:不是安装计算。


    2019-09-14 15:53:53 

  • 预留管的长度就是混凝土 墙的宽度

    水泵和阀门需要单独计算

    井盖一般是土建的

    2019-09-14 16:53:50 

  • 是这样的,一般电梯基坑都是在1.2-1.5之间,预留可以按这个数值区间,单一般土建图纸上都有标注,最好查找一下对应的土建图纸。  电梯的水泵要单独计算,阀门和水泵都有对应的定额。 非密闭井盖一般土建来做。