蓝墨 2019-09-15 14:52:40 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 2351查看 2回答
关于砖墙里面的钢筋问题
关于砖墙里面的钢筋问题,结构图给了配筋信息(如图),有水平钢筋C12@200和竖向钢筋C16@150,除此以外还在设计说明里注明了墙体拉结筋的信息2A8@500,一共给了三个钢筋信息,应该分别对应在墙的属性列表的哪里呢?
2019-09-15 14:58:01 补充
2019-09-15 15:02:09 补充
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
这不是砖墙,是混凝土剪力墙呀。
下图说的是填充墙,不是上图的混凝土墙。
首次提交 2019-09-15 14:54:27 最近修改2019-09-15 15:01:16 (修改过1次)
-
第一张截图中的墙为剪力墙,墙厚400.垂直钢筋C16-150,水平钢筋为C12-200,第二个截图是说,框架间的填充墙的砌体中配置的通长筋.每500高放置一层2根直径为8的通长筋.在你定义砌体墙中的通长筋栏中输入.
2019-09-15 15:11:09