点击登录 2019-09-15 19:11:56 | 广西壮族自治区 土建预算土建计量GTJ | 1542查看 2回答
图纸里面地下室顶板分为了三种标高,但是梁的标注没有关于标高的标注;分层如何处理?
2019-09-15 19:13:58 补充
说明里面没有关于梁的这类说明,是否在板的变截面设置梁标高使梁标高与板标高平齐??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
梁标高应该与相应的板标高一致。
2019-09-15 19:18:00
-
你好:在梁的图纸中查看,注意主楼的标高为H-0.05M标高,填充部分标高为H-0.5M标高,地下室部分标高为H-1.6M标高.
首次提交 2019-09-15 19:16:25 最近修改2019-09-15 19:21:09 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看