• 各位老师我想请教一下关于钢筋布置范围的问题 困惑已久 非常感谢解答

    圆圈如图所示,这个C14-200的钢筋布置的范围宽度是2600 还是2000这个范围呢?圆圈这里有6根16的钢筋了,还需要布置C14的钢筋吗?有没有什么规范可以参考呢  非常感谢耐心解答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有6根16的钢筋了,不需要布置C14的钢筋。

    2019-09-16 14:39:54 

  • 你好:应该是2000,墙下是加强筋6C16的

    首次提交 2019-09-16 14:40:50  最近修改2019-09-16 14:41:24 (修改过1次)

  • C14-200的布置范围是2000。6C16有了就不需要C14的钢筋了。

    2019-09-16 14:41:22 

  • c14@200是净跨2000,6C16不需要重复布置C14。

    首次提交 2019-09-16 15:12:41  最近修改2019-09-16 15:14:13 (修改过1次)