• 满堂脚手架

    请问河南定额982页的“一。2.6)满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2米之间时计算基本层”是不是可以理解为层高超过5.2米时,(比如4.8米)要套综合脚手架和满堂脚手架

    2019-09-19 08:26:17 补充

    请问河南定额982页的“一。2.6)满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2米之间时计算基本层”是不是可以理解为层高超过3.6米时,(比如4.8米)要套综合脚手架和满堂脚手架,要做天棚和墙面抹灰
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    意思是3.6米以内  套综合脚手架就行     如果是4.8米 (即3.6~5.2之间) 需要加 满堂脚手架 这是作为基本层  不是超高      超过5.2米     每增加1.2m  算一个增加层        


    层高超过3.6米 就需要增列天棚脚手架   也就是满堂脚手架        有了满堂脚手架 就不需要墙面再套脚手架了  


    室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m²墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。


    首次提交 2019-09-23 14:36:13  最近修改2019-09-23 14:40:05 (修改过1次)

  • 有综合脚手架的不需要计算满堂脚手架啊,这个是说计算满堂脚手架的时候如何计算,你得看综合脚手架包含的内容

    2019-09-17 12:02:24 

  • 首先4.8m没有超过5.2m,其次满堂脚手架3.6-5.2为基本层超出5.2米,还有一项定额是每增加1m(仔细看看河南定额也应该有)

    2019-09-17 12:29:59 