    墙体转角及纵横墙交错交界处,每隔500在灰缝内配筋为:240、120墙为2C6,370墙为3C6。每边深入墙内长度1000mm。请教各位老师在软件中怎样设置?谢谢!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    用砌体加筋定义,然后点自动生成,软件可以自动处理的