• 防雷接地

    防雷

    图中仅四处有引下线,各预埋线再下焊接钢板应该也是四块,但图纸中有六块。是设计图纸有问题还是理解错了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,应该是6块,LEB等电位连接箱与MEB总等电位箱处 也都得焊接一块镀锌钢板连接,如果帮助到你请采纳谢谢

    2019-09-19 14:50:10 

  • 板式六块,引下线是4处。没有错。按图纸设计计量


    2019-09-19 14:47:19 

  • 图中是四处有引下线,各预埋线与焊接钢板不是四块,,中间还有两块,图纸中有六块。也就是下图那个白线

    答疑解惑

    广联达服务新干线

    首次提交 2019-09-19 14:49:36  最近修改2019-09-19 14:52:23 (修改过1次)

  • 另外二块是在配电室内中间柱上

    2019-09-19 15:04:17 