188 2019-09-19 16:10:58 | 湖北省 安装 | 1285查看 4回答
高压柜
只计取安装费,能否套一样的定额,具体套哪项;高压柜的安装高度是多少。还有电缆头怎么算
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
只计取安装费可以套一样的定额。(60-63之间选)
2019-09-19 16:13:44
-
只计取安装费,可以套一样的定额;高压柜的安装高度是0。还有电缆头是一根电缆两个头。
2019-09-19 16:14:13
-
套成套高压柜中的相应子目,还需要套铜 母线安装,及高压系统的调试
高压柜下有基础槽钢
首次提交 2019-09-19 16:17:14 最近修改2019-09-19 16:18:55 (修改过1次)
-
不能,高压柜的功能不一样,具体套哪个看柜子里面的元器件。安装高度在变配电室的话一般有200mm高,电缆头按实际个数
2019-09-20 08:32:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看