• 柱子上下两端加密区箍筋间距与箍筋直径都不同时,该如何设置?

    柱子上下两端加密区箍筋间距与箍筋直径都不同时,该如何设置?比如:柱子底标高为-0.5m,顶标高为5.4m,柱大样标注的箍筋信息未C8@100/200,图纸说明又要求在-0.150标高以下柱箍筋为C10@100,在-0.150~5.4m的框柱范围内按照C8@100/200布置,其箍筋加密区范围均应取≥Hn/3(Hn为所在楼层的柱净),请问这种请况该如何设置啊,谢谢大家!


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 建议用下图方法处理。

    加密区

    框柱


    2019-09-20 09:35:48 