覃笑笑 2019-09-20 11:19:02 | 江西省 土建施工钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 3401查看 4回答
地下室人防剪力墙和原来剪力墙这块重叠怎么布置
地下室人防剪力墙和原来剪力墙这块重叠怎么布置,要把原来剪力墙删掉,布置人防剪力墙吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
优先考虑墙的厚度、砼强度等级、配筋最大的。哪个大留哪个。
2019-09-20 11:22:37
-
图纸上会有说明、
2019-09-20 11:23:32
-
应根据设计图纸中的要求来处理,看应删除那个.
2019-09-20 11:33:43
-
是的布置人防墙,人防墙与非人防交接处以人防为大。
2019-09-20 11:43:45