想问问剪力墙大家是怎么画的,我是识别的,那个灰色的是构造边缘柱
识别的时候,难道不应该是两个构造边缘柱之间空白的那一块区域吗,现在全部都识别进去了,问题就是这样画对吗,就是剪力墙的范围就是这么大吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳两头灰色的是你说的边缘构造柱,属于暗柱,是剪力墙的一部分,之所以叫暗柱,是因为剪力墙要包住它。剪力墙的范围应该到暗柱的最外边,这样才是正确的
2019-09-20 15:19:46
-
大家好,请问下这个2跨的框架梁遇到剪力墙是贯通画,还是要断开画,分别画到剪力墙的边缘呢?
如果是以剪力墙为支座的话,应该是分开画才对?而且软件自动识别的结果是贯通画的,如果要断开画,是不是这种框剪结构的框架梁就不能用识别画了。
-
与剪力墙连接的KZZ是按剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造还是按KZ纵向钢筋连接构造
与剪力墙连接的KZZ是按剪力墙边缘构件纵向钢筋连接构造还是按KZ纵向钢筋连接构造?用哪个的依据是?2022-12-07 20:55:15 补充
-
暗柱是套剪力墙的清单,那单独的GBZ,YBZ,也是套的剪力墙吗?暗柱边缘加GZ呢
老师,图一的YBZ,GBZ都是套的剪力墙清单定额对吧?左上角GBZ9,YBZ5那个暗柱也是套的剪力墙还是框架柱?图二,在暗柱上加GZ套的是构造柱的清单定额对吗?