• 模板超高面积

    福建定额规定:大于3.6m时另按超过部分模板接触面积套用相应模板超高支撑增加费定额,但软件显示的计算式是否有问题,如果有问题如何调整超高面积


    2019-09-24 15:16:30 补充

    软件应该算的是超高的增加层,但是该板层高仅为3.9m,按理只应算一个增加层,同层其它模板有算一个增加层,也有算两个增加层

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 没有问题,这是扣除与梁、柱相交部分的工程量

    2019-09-21 07:37:24 

  • 没有问题,这是扣除与梁、柱相交部分的工程量

    2019-09-21 14:22:03 

  • 乘2,应该是当地定额规则每增高1米计算的2个步距吧。

    2019-09-21 16:07:15 

  • 福建超高模板是每0.5算一个增加层,式子中的意思是两个增加层。

    2019-09-23 13:22:59 

  • 室外地坪高差是否设置为0.3??

    有梁板的超高是按室外地坪到板底计算。

    若室外地坪高差为0.3,则超高高度为0.3 3.9=4.2

    则计算两个增加层

    2019-10-30 10:10:48 