钟宝宝 2019-09-21 12:00:33 | 广西壮族自治区 安装 | 851查看 3回答
老师,均压环是60以下3层做一道,60米以上层层都做吗?
意思是60米以下卫生间等电位箱是连到引下线位置, 60米以上等电位箱随便连一个圈梁即可(因为60米以上层层都做均匀环了)对吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
与建筑的防雷等级有关,与高度没有直接关系。
2019-09-21 16:05:06
-
理解正确
2019-09-21 12:17:39
-
设计规范(GB50057-2010)一类高层:当建筑物高于 30 m时,尚应采取下列防侧击的措施:1)应从 30 m起每隔不大于 6 m沿建筑物四周设水平接闪带并与引下线相连。
2019-09-21 12:32:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看