• 安装电线的管子要加配电箱的预留长度吗,是只用电线加预留吧??

    安装电线的管子要加配电箱的预留长度吗,是只用电线加预留吧??

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 嗯,管不加,只有线加

    2019-09-23 08:46:13 

  • 只用电线加预留,管不加。

    2019-09-23 08:46:28 

  • 管不需要,电缆电线需要

    2019-09-23 08:48:31 

  • 你是自己没计算还是做预算?计算的话需要给线预留,定额的话就没必要了,因为定额里已经有损耗量了

    2019-09-23 08:55:39 

  • 穿线管不需要加预留长度,布置到哪算到哪。电线需要加预留长度,因为配电箱内元器件安装位置不固定,加箱子半周长是为了考虑元器件安装位置的不确定性。

    2019-09-23 09:34:47 

  • 管不需要加,配线需要根据定额进行计算预留长度

    2019-09-23 15:32:21 

  • 管子不预留,电线加预留。

    2022-07-12 09:36:03 

  • 通用计算规范是需要加的,定额解释说明没说。说不需要加的都是没看书的

    2023-03-04 21:47:45 