全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 参照图片介绍处理一下。

    直筋

    直筋长度


    2019-09-23 17:42:26 

  • 点开编辑钢筋查看直筋长度计算公式或看是否和别的构件重叠布置

    2019-09-23 17:42:44 

  • 一般都是因为柱太短导致,因为柱纵筋计算时考虑错开距离,当柱太短时,露出长度是固定的,此时柱高减去露出长度会小于0 ,一般常见的基础层柱子计算小于0,

    方法一:可以选中图元将属性---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】。

    方法二:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;

    方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。