3988 2019-09-23 17:40:37 | 内蒙古自治区 土建预算土建计量GTJ | 614查看 4回答
柱子直筋长度计算结果小于0
1.如标题无法讲述清楚,请在此补充
2.附带截图通常可让问题更快得到回答
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
参照图片介绍处理一下。
2019-09-23 17:42:26
-
点开编辑钢筋查看直筋长度计算公式或看是否和别的构件重叠布置
2019-09-23 17:42:44
-
一般都是因为柱太短导致,因为柱纵筋计算时考虑错开距离,当柱太短时,露出长度是固定的,此时柱高减去露出长度会小于0 ,一般常见的基础层柱子计算小于0,
方法一:可以选中图元将属性---钢筋业务属性---插筋构造:【设置插筋】改为【纵筋锚固】。
方法二:选中柱---属性---【计算设置】---修改【抗震柱纵筋露出长度】为0;
方法三:柱子位置的梁比较高,将梁删除以后可以正常计算,可以先将工程保存,删除梁---汇总柱子---点击【撤销】按钮撤销删除的梁---【锁定】柱子。
2019-09-24 09:59:32
-
在广小二中直接可以搜索到这个问题的答案。
广小二在G+上下载
2019-09-24 10:25:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看