儒雅的强子 2019-09-24 10:00:38 | 陕西省 土建 | 320查看 3回答
附加钢筋
板上标有附加钢筋c10-200,说明中为双层双向c8-200,我的理解为:A.双层双向照常设置,附加钢筋也设置,相当于c8和c10间隔布置,间距为100;B.附加钢筋类似于梁的原位标注,即实际存在的钢筋只有附加钢筋c10-200了。那种理解对?我以前都按A理解处理的,现在有疑义,我也搞不清楚了。谢谢老师!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你理解正确,按A处理没有问题。
首次提交 2019-09-24 10:05:23 最近修改2019-09-24 10:06:06 (修改过1次)
-
一般说明都有写,板上标注的为附加钢筋。。如果说明了,那就是 A 的理解。。。B的话需要特殊说明
2019-09-24 10:05:21
-
你好,按照你理解的A进行设置,这个理解是正确的。
2019-09-24 23:11:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看