• 关于报警系统调试和水灭火系统调试这个点数和系统是怎么考虑的?

    江西省2004年定额,关于这一块系统调试我有几个问题:1、报警系统调试的点数是按感烟感温探测器和报警按钮之类的数量吗?2、水灭火系统调试的点数是按喷头的个数考虑吗?3、怎么看一个项目的报警系统调试和水灭火系统调试是1个系统还是几个系统?

    定额

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 对,所有有地址编号的

    2. 按水流指示器考虑个数

    3. 肯定水电分开,各一个系统呀

    2019-09-25 09:35:28 

  • 自动喷淋系统的点位数指的是喷头个数;

    火灾报警系统的点位数指的是所有的模块、烟感、温感、声光报警器、手报、广播数量,

    系统数一个项目一般就是各一个,除非这个项目的这两个系统是有地方断开,没有联系的

    首次提交 2019-09-25 10:00:41  最近修改2019-09-25 10:01:41 (修改过1次)