暖风吹 2019-09-25 17:50:14 | 陕西省 安装 | 323查看 5回答
请问我这个配电箱清单编的对吗?
3*4平方的线,清单红色方框中的怎么不套用无端子外部接线6呢?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3*4平方的线,不能套2.5的子目。(套用无端子外部接线6)
2019-09-25 17:59:31
-
3*4套2.5小了,套大于4平方毫米的端子接线
2019-09-25 18:50:08
-
清单中不包括2-327的 内容
2019-09-25 20:32:56
-
不需要接线端子。
2019-09-25 21:05:17
-
应该套无端子外部接线6以内的。
2019-09-25 23:44:30