• 请问套管的H+2.75的指的H是-1层的标高还是正负0.00

    正负0

    2019-09-26 11:53:34 补充

    -1层标高是:-4.3米,-2层标高-8.4米

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你好:H是楼地面的标高

    2019-09-26 11:54:37 

  • 指的是你这个图纸所在层底标高+2.75

    2019-09-26 11:54:41 

  • 是本楼层的标高,也就是-1层的的地面标高

    首次提交 2019-09-26 11:55:42  最近修改2019-09-26 11:56:20 (修改过1次)

  • 说的是当层的底标高,也就是-1层的底标高+2.75=====-1.55m的位置设置刚性防水套管

    2019-09-26 12:00:20 

  • 如果这个是在-1层,那么套管的H+2.75的指的H就是-1层的地面标高。

    2019-09-26 12:25:01 

  • H是本层楼地面的标高。

    2019-09-26 12:50:37 

  • H是楼层底标高,你这是楼层底标高向上2.75。

    首次提交 2019-09-26 13:22:06  最近修改2019-09-26 13:23:44 (修改过1次)