• 关于地下室墙柱抗渗问题

    抗渗等级框柱我想问问这种说明里面没有提及柱的是否也是采用抗渗等级混凝土?我对抗渗混凝土的理解是直接接触突然才需采用抗渗混凝土,而柱体一般在框架范围内,我认为不放抗渗材料,这个按有关规定啥的我查过了也没明说,这种情况求前辈解答。然后柱体是这样的,中间Q30这里有是砼墙,我想问问如果不是独立框柱,是以上这种柱子的话,这个说明说墙体是含抗渗材料,那么这些YAZ是不是也含了?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 柱墙梁板的构件区分只要是因为结构配筋不同,浇筑在一起时,墙柱往往分不开,只要是直接接触图层就必须是抗渗混凝土。  不管是什么构件。直接接触土层的梁和板一样也需要抗渗。

    2019-09-26 16:52:32 