• 户内排水管敷设问题

    请问图中的f-0.3和f-0.4是什么意思?

    户内排水管敷设的话一般都是底面敷设,那么洁具处的上翻高度算多少,地漏需要上翻吗,我默认都是上翻0.3m,这样对吗

    底面

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    问图中的f-0.3和f-0.4是表示楼层或者是顶板下0.3m或者是0.4m;对应排水支管地漏是到地面,支管高度就是0.3m,洗脸盆、洗菜盆支管就是0.3m+地面以上高度约0.5m

    2019-09-27 10:44:58 

  • 意思是层高-0.3,洁具预留0.2,地漏0.1.

    2019-09-27 10:39:05 

  • 应该是指安装高度层底下0.3m和0.4m的意思,洁具处的上翻高度一般设计说明里都会写,如果没有就参照规范来。

    2019-09-27 10:41:07 

  • 这意思是排水支管在板下0.3米的位置敷设,地漏上翻管道与完成地面齐平,坐便器需要另加10公分

    2019-09-27 10:42:33 

  • 洗脸盆和坐便器那些可以按出地面10CM,地漏和清扫口按地面高度。敷设

    2019-09-27 10:43:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!