飞扬 2019-09-27 10:53:32 | 北京市 安装 | 618查看 4回答
北京给排水、采暖、燃气工程定额里面的软接头指的什么
北京给排水、采暖、燃气工程定额里面的软接头指的什么
2019-09-27 10:54:30 补充
连接风机盘管的金属软管和塑料软管可以借用这个吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
给排水、采暖、燃气工程定额里面的软接头,是可曲挠软接头,见附图样子。。。。。
连接风盘的金属软管和塑料软管不是这个,河北有相应定额,你找找北京定额有没有!
2019-09-27 11:01:18
-
可以
2019-09-27 10:59:18
-
不可以通风工程中有相应的软连接子目
2019-09-27 11:01:47
-
不可以,这两个不是一种东西,完全不相干的两种
2019-09-27 12:02:31
-
采暖项目的室外管道,非直埋管。北京给排水采暖燃气工程,室外管道最大只到133。管径DN200的管道套哪个定额?直接乘以系数?还是套工业或者市政管道安装?
-
保温给排水消防管道支架如何考虑?定额含量表中是给水燃气分类还是采暖空调保温分类?
做了保温的给排水、消防管道的支架工程量是否按给水、燃气分类的含量计算?还是可参考采暖、空调水的保温分类含量计算?(北京12定额含量表)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看