• 接地母线问题

    筏板基础

    防雷接地就一张屋顶防雷网平面图,基础是平板式筏板基础,请问筏板基础需要计算接地母线和接地极与引下线连接吗?设计没说明也没图纸

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一般筏板基础的建筑接地体用基础里的钢筋做接地体,不用重新放置40*4扁钢。防雷接地说简单了,就是上边避雷网,中间引下线,下边接地体,这三个必须连在一起,是一个整体。把雷电或者楼内的静电、漏电等导到大地里。

    2019-09-28 00:14:42 

  • 截图中要计算接闪器、引下线、接地极(利用接地基础钢筋焊接)。

    2019-09-28 05:24:27 