15624180052 2019-09-29 08:53:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013土建计量GTJ | 825查看 5回答
这个板钢筋怎么看?
如图是板平面图中的一块板的配筋图,说明中注明未注明钢筋为C8-200双层双向,请问按图画完配筋,再按C8-200双层双向布置会不会重复布筋啊?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图中已经注明了钢筋,所以不按说明里的双层双向布置钢筋
首次提交 2019-09-29 08:55:20 最近修改2019-09-29 08:56:27 (修改过1次)
-
布置板底钢筋、板支座负筋。
2019-09-29 08:55:41
-
未注明钢筋是指的没有绘制出来钢筋的情况,如你图中这样是不能布置双网双向的钢筋的
2019-09-29 08:56:21
-
这块板已经有底筋了,再布置面筋就行了。
2019-09-29 08:56:21
-
不是双层双向,底筋双向布置,上部是负筋。
2019-09-29 09:19:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看