刘哈哈 2019-09-29 10:53:48 | 天津市 安装 | 1078查看 5回答
电源线NHBV-4 套用动力还是照明线路?
请问一下各位老师,消防自动报警工程,电源线NHBV-2.5,电源线NHBV-4 应该套用管内穿线(照明线路,铜芯导线截面4mm2以内) 还是管内穿线(动力线路,铝芯导线截面4mm2以内) ?谢谢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
套照明线路,铜芯导线截面4mm2以内。消防自动报警不属于动力系统。
2019-09-29 10:56:10
-
铜芯线,套照明穿线。
2019-09-29 10:56:36
-
借用照明线路定额子目
2019-09-29 10:58:19
-
电源线NHBV-4 应该套用管内穿线(照明线路,铜芯导线截面4mm2以内)
2019-09-29 11:00:12
-
除了灯具穿线执行照明线路,其他均应执行动力线路,因为照明线,动力线的含量不同
2019-09-29 11:04:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看