• 接地中有两个MEB,进户管及LEB只和其中一个联通可以吗?

    筏板基础

    1. 接地中有两个MEB,进户管及LEB只和其中一个联通可以吗?

    2. 基础为筏板基础,接地极已经按筏板面积计算,那么接地平面图中外墙及内部的给出的接地母线(除去与LEB连接的母线)代表什么意思?还需要以接地母线再次计算吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 两个MEB都需要和接地扁钢连接的

    2. 如果不用筏板基础,就需要计算40*4的接地扁钢,如果用筏板基础,就不用大面积敷设扁钢了,但是筏板基础钢筋和MEB箱或者电梯井道里的接地扁钢连接时候还是需要接地母线的。

    2019-09-29 16:32:44 

  • 一、接地中有两个MEB,进户管及LEB只和其中一个联通可以吗?

    答:只要和近的一个联通,即可。因为两个MEB之间是用接地母线联通的。

    二、基础为筏板基础,接地极已经按筏板面积计算,那么接地平面图中外墙及内部的给出的接地母线(除去与LEB连接的母线)代表什么意思?还需要以接地母线再次计算吗?

    答:截图中只要有接地母线,都要单独计算。

    2019-09-29 16:56:32 