• 电缆保护管问题

    1. 如果自身材质是塑料管(室外),在穿越20m马路时,这20m管材套钢管电缆保护管,其余套塑料电缆保护管是吗? 如果是,那么这20m是直接更换材质,还是在塑料管基础上增加一层钢管?

    2. 自身材质是钢管,直接按总长套保护管?

    3. 如果室外配电箱到室内配电箱为SC管,那么如下图,①按电缆保护管。②按“配管配线”定额?还是①②都按电缆保护管,或者都按“配管配线”定额?室外配电箱

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆保护管;20m按钢管,其余按塑料管。

    电缆敷设敷设;穿管敷设。

    2019-09-30 10:13:52 

    • 如果自身材质是塑料管(室外),在穿越20m马路时,这20m管材套钢管电缆保护管,其余套塑料电缆保护管是吗? 如果是,那么这20m是直接更换材质,还是在塑料管基础上增加一层钢管?【过路套管是在塑料管的基础上在外加的钢管保护管】

    • 自身材质是钢管,直接按总长套保护管?(自身是钢管,也要加保护管)

    • 如果室外配电箱到室内配电箱为SC管,那么如下图,①按电缆保护管。②按“配管配线”定额?还是①②都按电缆保护管,或者都按“配管配线”定额?【100以下的执行配管配线里的,100以上按电缆保护管套】


    2019-09-30 10:44:20 

  • 1、20米这段长度改钢管就可;2、分段和分材质计量保护管;3、套二个子目,电缆管埋设和穿电缆线。

    2019-09-30 10:58:29 