• 哪位前辈教下我消防报警系统线路如何计算

    1、下图二是平面线路标注

    2、下图一这种没有注明什么线路的我按什么线管计算啊(应该不是按图二那个无标注得KVV-8.1.5计算吧)?

    3、下图三是系统图,立管这些又是按什么线路考虑计算啊?每层出现的话根据系统图下面2路线是不用经过总线隔离器的(SI),但是平面全部线路都经过了总线隔离器,是否有问题?

    立管

    面线

    答疑解惑


    2019-10-02 10:53:33 补充

    那个SI标注是短路隔离器,前面说错了不是总线隔离器

    2019-10-02 21:53:00 补充

    没人了吗

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    2、下图一这种没有注明什么线路的我按什么线管计算啊(应该不是按图二那个无标注得KVV-8.1.5计算吧)?

    答:箭头所指处,全部是报警控制线(F)。

    3、下图三是系统图,立管这些又是按什么线路考虑计算啊?每层出现的话根据系统图下面2路线是不用经过短路隔离器的(SI),但是平面全部线路都经过了短路隔离器,是否有问题?

    答:箭头所指,不是立管(是出桥架,进入消防端子箱的短管),里面穿什么线需要问设计,给出的三幅图纸中没有;

    一层设置了三个报警回路,每个回路地址编码超过200,需要2个短路隔离器,一共6个短路隔离器是对的。


    首次提交 2019-10-03 06:48:21  最近修改2019-10-03 10:06:57 (修改过3次)

  • 我看着像报警信号总线

    2019-10-02 16:26:03 