phd72 2019-10-02 10:51:37 | 江西省 安装预算计价软件GBQ4.0安装算量GQI | 1978查看 2回答
哪位前辈教下我消防报警系统线路如何计算
1、下图二是平面线路标注
2、下图一这种没有注明什么线路的我按什么线管计算啊(应该不是按图二那个无标注得KVV-8.1.5计算吧)?
3、下图三是系统图,立管这些又是按什么线路考虑计算啊?每层出现的话根据系统图下面2路线是不用经过总线隔离器的(SI),但是平面全部线路都经过了总线隔离器,是否有问题?
2019-10-02 10:53:33 补充
那个SI标注是短路隔离器,前面说错了不是总线隔离器
2019-10-02 21:53:00 补充
没人了吗
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2、下图一这种没有注明什么线路的我按什么线管计算啊(应该不是按图二那个无标注得KVV-8.1.5计算吧)?
答:箭头所指处,全部是报警控制线(F)。
3、下图三是系统图,立管这些又是按什么线路考虑计算啊?每层出现的话根据系统图下面2路线是不用经过短路隔离器的(SI),但是平面全部线路都经过了短路隔离器,是否有问题?
答:箭头所指,不是立管(是出桥架,进入消防端子箱的短管),里面穿什么线需要问设计,给出的三幅图纸中没有;
一层设置了三个报警回路,每个回路地址编码超过200,需要2个短路隔离器,一共6个短路隔离器是对的。
首次提交 2019-10-03 06:48:21 最近修改2019-10-03 10:06:57 (修改过3次)
-
我看着像报警信号总线
2019-10-02 16:26:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看