• 系统图和配电箱的出线信息不一致的,以哪个为准?

    配电箱系统图

    像这样,系统图和配电箱的出线信息不一致的,以哪个为准?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 可以设计失误,咨询下设计人员(一般按系统图)。

    2019-10-03 22:39:25 

  • 截图一,只是一台配电柜(AA-5)的系统图。不全面。

    截图二,是变电所的系统图,比较全面。应该以截图二为准。

    当然,这不是小问题,还是要让设计明确才行。

    2019-10-03 23:44:57 

  • 你好,这些问题专家说了不算,因为专家不会设计图纸

    设计说了算,咨询设计比较好。

    2019-10-04 07:56:04 

  • 需要与设计确认

    2019-10-04 08:29:06 

  • 咨询设计具体方案

    2019-10-04 09:25:35 

  • 咨询甲方让甲方问设计,注意需要有书面答疑

    2019-10-04 11:35:09 