• 钢筋算量中,平行于墙的梁是否必须要手动去设置支座的问题

    我在钢筋算量中,平行于墙的梁是否必须要手动去设置支座。如果不去手动去设置,梁的钢筋锚固方式是弯锚入暗转中,而不是锚入墙中。是我绘制图形的问题还是这个问题必须手动去设置才能解决。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 根据设计要求手动去设置它。

    2019-10-04 16:24:55 

  • 你好:软件里可以在计算设置里选择梁是平行的墙为支座后,就是按墙为支座直锚的

    设置支座

    弯锚

    首次提交 2019-10-04 21:16:50  最近修改2019-10-04 21:18:26 (修改过2次)