    建模时两个 不同的管道 交叉到了一起  就会生成一个四通,如何处理呢?本身不能连在一起

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 图纸中不同管道标高肯定不一样,绘制时,将不同管道标高设置的不一样就不会交叉生成四通了

    2019-10-04 16:31:25 

  • 在设置有一个避让选上就好了
    不弄也不怎么影响,弯头又不套价


    首次提交 2019-10-04 16:35:46  最近修改2019-10-04 16:36:30 (修改过1次)

  • 你好,可以用扣立管功能,改变标高,就不会生成了

    也可以2条管道分别设置成不同的系统,然后交叉,就不会生成四通

    2019-10-04 17:04:36 

  • 调一根管的标高穿过另一根管。

    2022-09-11 16:58:34 