• 如何设置计算消防喷淋中管与喷淋头的连接的大小头的数量规格

    有时用25管,有时用32管接大小头再接喷淋头,软件没有这个大小头的计算的?

    2019-10-06 16:01:23 补充

    直径25

    立管

    答疑解惑


    2019-10-06 16:04:06 补充

    喷淋头设置为直径15.连接喷淋头的立管是直径25,不会生成25*15的大小头的?请问有什么方法可以生成大水头?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你理解有误,与喷淋头竖向连接的都是按照DN25管道计算

    大小头是在连接喷淋头的时候有个变径DN25/15,来接DN15的喷淋头

    2019-10-06 09:12:23 

  • 喷淋头竖向连接的都是按照DN25管道计算,32管接大小头再接喷淋头一般用在沿墙,设置管道和喷淋头后就能计算大小头

    2019-10-06 09:30:45 

  • 32的管上装喷淋头用32*25*32的三通,在25的管末端装25/15喷淋头,大小头的数量等于DN15喷淋头的数量。

    首次提交 2019-10-06 15:58:14  最近修改2019-10-06 16:09:38 (修改过1次)