• 安装弱电管线敷设问题

    弱电插座       系统图标注管线走顶,我想请问        我用跟设计核实一下吗   我感觉弱电插座应该走地??

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按照最近距离敷设即可

    2019-10-07 11:44:56 

  • 需要与设计核实这也牵扯到以后的竣工图,弱电一般是走地面的

    2019-10-07 12:20:27 

  • 如果你觉得设计、甲方都在帮乙方骗你,确实应该跟设计核实一下。

    如果设计让走顶,你怀疑乙方走地,应该到现场核实一下。

    首次提交 2019-10-07 13:23:57  最近修改2019-10-07 13:26:37 (修改过1次)

  • 应该核实 让设计出一个变更说明什么的  方便以后结算

    2019-10-07 16:34:38 

  • 在图纸会审中,提出答疑! 或者写出计算说明

    2019-10-18 16:59:10 

  • 弱电插座       系统图标注管线走顶,我想请问        我用跟设计核实一下吗   我感觉弱电插座应该走地??


    答:是的,弱电插座一般为据地0.3米,一般的沿地敷设的。

    2020-02-04 18:07:43 