草莓猪丶 2019-10-10 17:06:22 | 内蒙古自治区 安装 | 797查看 5回答
采暖管道保温层问题
采暖管道安装保温层安装费是人工系数*1.1,那保温层材料需要单独计算、套定额吗?
望各位老师解答一下,万分感谢。
还有管道接头处知道有多少处呢
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看你说这意思是室外直埋管道吧?如果你套用的是室外直埋管道安装定额的话,材料费是按成品保温管考虑的,管材+保温层+保护层一起按成品一起考虑主材价格,如果你套的不是直埋管道,那就要分着套,母材套一个定额+根据保温材料材质区分套一个定额+根据保温外保护层材料材质不同套用一个定额。管道接头的处数按管道定尺接头个数==每个接头算1处(有6米的、9米的、12米的)+怪弯和上下翻弯处的弯头个数==每个算两处+三通==每个算三处+四通。。。。。这样算。。。。
首次提交 2019-10-10 17:12:17 最近修改2019-10-10 17:13:57 (修改过1次)
-
设计有保护层就需要单独计算,没有就不需要
2019-10-10 17:07:46
-
保温层材料需要单独计算工程量、套定额。
2019-10-10 17:09:18
-
需要计算套定额,室外管道一般6米一个接头,大管也有8、10、12米的
2019-10-10 17:18:54
-
是指采暖管道上的保温,如果是在施工现场做好的管道上保温(及保护层)的,人工系数×1.1
即;保温(及材料费),保护层(及材料费),还是以园林的计算方法计量、套定额子目,只不过子目中的人工要乘以系数1.1
如果是管道先做保温,再拿去现场进行管道安装的,人工就不能乘以系数。
2019-10-10 17:21:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看