• 暗柱的箍筋拉筋间距是150 其中含有剪力墙的墙体水平筋 剪力墙的间距是200

    碰到这种情况  暗柱的拉筋与剪力墙的水平筋现场该怎么绑扎

    拉筋间距

    绑扎


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按暗柱的配筋信息处理,强的水平筋按墙的标注通过就行了。

    2019-10-13 08:47:10 

  • 喑柱和剪力墙分别定义,剪力墙覆盖喑柱软件会自动处理,在实际操作中先梆好暗柱剪力墙水平筋顺利通过喑柱即可。

    首次提交 2019-10-13 09:10:30  最近修改2019-10-13 09:12:45 (修改过1次)