• 电缆沟内电缆支架更换套什么定额

    1、支架更换套设备支架拆安吗?

    2、电缆梳理检查还单独套定额吗?

    这两项都套,还是只考虑第一项,施工过程:原先碳钢角铁支架腐蚀,现更换为玻璃钢耐防腐支架,先固定好玻璃钢支架,再拆除碳钢腐蚀旧支架,电缆只是稍微挪动,梳理,并未拆除。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 直接按实际需要费用补充子目计算吧。

    2019-10-14 09:35:42 

  • 这是两项工作,按字面表达意思,应该是先拆除,在重新安装。具体 要看当地有没有拆除定额,如果有,拆除套电缆支架拆除定额,安装套电缆支架安装定额。

    电缆梳理检查不应套单独定额含在电缆敷设当中。

    2019-10-14 09:47:45 