• 板钢筋 手算和软件算有差距

    2m长,1.3m宽的板,面筋C18@200,软件算出来的根数是10根,手算按照(2000-保护层20*2)/200=9.8个间距,四舍五入按10个间距算,钢筋根数+1就是11根。


    这样计算有问题吗?软件为什么算出来要少一根呢?哪种算法更准确啊?


    手算

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:软件是按照你的计算设置要求来计算的,你可以去计算设置里调整一下计算方法,计算的结果和你手算一样的

    保护层

    首次提交 2019-10-15 10:38:35  最近修改2019-10-15 10:39:57 (修改过1次)

  • 软件应该是考虑了距边布置钢筋的因素

    2019-10-15 10:37:49 

  • 你手工计算的起步是一个保护层厚度,而软件计算的起步是S/2,所以根数相差1根,在软件里面可以调整计算设置。

    2019-10-15 10:40:34 