saki 2019-10-15 10:35:30 | 重庆市 土建土建计量GTJ | 476查看 3回答
板钢筋 手算和软件算有差距
2m长,1.3m宽的板,面筋C18@200,软件算出来的根数是10根,手算按照(2000-保护层20*2)/200=9.8个间距,四舍五入按10个间距算,钢筋根数+1就是11根。
这样计算有问题吗?软件为什么算出来要少一根呢?哪种算法更准确啊?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:软件是按照你的计算设置要求来计算的,你可以去计算设置里调整一下计算方法,计算的结果和你手算一样的
首次提交 2019-10-15 10:38:35 最近修改2019-10-15 10:39:57 (修改过1次)
-
软件应该是考虑了距边布置钢筋的因素
2019-10-15 10:37:49
-
你手工计算的起步是一个保护层厚度,而软件计算的起步是S/2,所以根数相差1根,在软件里面可以调整计算设置。
2019-10-15 10:40:34