风情 2019-10-15 20:19:06 | 江西省 土建 | 333查看 1回答
这空调板 钢筋怎么定义 按双向底C8-200 双向面C10-150 是啊么
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
面筋是C10-150,C8-200是分布筋。
2019-10-15 20:26:35
-
多板布置受力筋,然后其中有1-2块板底筋与周边的不一致,有没有快速处理的办法
如图,多板均为C8-200双层双向钢筋,然后其中有几块板需底筋为C8-150,有没有快速将布置好的底筋范围去除这几块板的方法
-
请问按板配筋图说明中未注明板底筋面筋为C8-200,左边箭头指的板布筋是:双向底筋+负筋,右边箭头指的板布筋是双向底筋+面筋吗????
-
卫生间顶棚1.现浇混凝土板底预留%%c10钢筋吊钩,双向中距小于1200;2.Φc8钢筋吊杆与板底预留吊钩固定,配套铝合金龙骨与吊杆连接后找平,600X6003.铝合金方板与龙骨固定;这怎么套价啊
-
梁后浇带设置隔一断一,角筋不断,板的钢筋原先是C8@200双层双向的,板底筋隔一断一,面筋全部断开。GTJ2018里面怎么绘制和设置?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看