细节很重要 2019-10-15 21:15:50 | 四川省 土建预算土建计量GTJ | 526查看 3回答
板钢筋的布置,请教大神
说明中明确,双层双向布置,图中有负筋,这个是附加的支座筋,这个负筋布置上去,会和双层双向的面筋重叠吗,影响钢筋量计算吗
图中,有附件的面筋,请问这个决定会与双层双向的面筋重叠,这个怎么设置呢?要不然,会影响钢筋量计算
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
说明已经做了说明“负筋均为附加钢筋”,那么就是在原有钢筋的情况下增加的钢筋,这就是布置上双层双向钢筋后,还要布置负筋。
2019-10-15 21:18:17
-
不会,设计已经说明了:双层双向钢筋后,还要布置负筋,负筋均为附加钢筋。
2019-10-15 21:21:24
-
你好:说明中明确,双层双向布置,图中有负筋,这个是附加的支座筋,这个负筋布置上去,会和双层双向的面筋重叠吗,影响钢筋量计算吗【不重叠,这是设计要求的附加负筋,不影响钢筋量计算】有附件的面筋,请问这个决定会与双层双向的面筋重叠,这个怎么设置呢?要不然,会影响钢筋量计算。【不重叠,这是设计要求的附加负筋,不影响钢筋量计算,软件提示是否重叠点“是”,这是设计要求的】
2019-10-15 21:22:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看