• 如图1ALS1箱WL5回路,现场实际是按原图配电箱到开关走线还是可以按我画的黄线

    如图1ALS1箱WL5回路,现场实际是按原图配电箱到开关走线还是可以按我画的黄线就近走线?

    就近

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    按照图纸设计计算工程量,你自己画的没有依据

    2019-10-16 15:45:37 

  • 你画的不对,请按照设计图纸走线,另外请买本电气基础书籍了解一下开关时如何控制灯具的等一些基础电气知识

    2019-10-16 22:59:27 