• 老师好 电气小问题求解

    1、电缆至泵需要预留吗 ?

    2、电缆至液位仪需要预留吗?需要算上液位仪的半周长吗?(如图)

    3、配电柜的槽钢怎么计算?配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    一、电缆至泵需要预留吗 ?答:按计算规则;电动机处计算预留量0.5米。

    二、电缆至液位仪需要预留吗?答;需要算上液位仪的半周长吗?答:液位仪处不用。

    三、配电柜的槽钢怎么计算?答:(宽+厚)×2

    2019-10-17 14:22:12 

  • 需要预留,配电箱槽钢按预埋件计算

    2019-10-17 14:16:39 

  • 电缆到泵,泵一侧按规范要预留0.5米,电缆至液位仪一般没有预留。液位仪一端没有预留,但是另一端一般都是控制箱,包括水泵控制箱和液位仪控制箱,需要预留箱子半周长。 配电柜槽钢就是按配电箱的底部的四边长度计算,也就是2*(长+宽)

    首次提交 2019-10-17 14:17:58  最近修改2019-10-17 14:19:07 (修改过1次)