• 应急照明每隔回路多一个小回路,多一根BV2.5是什么意思?懂电气的给指导一下

    走廊

    应急照明图纸每个回路多一个小回路,多一根BV2.5是什么意思?懂电气的给指导一下,比如LC1-D09M是什么意思,是不是走廊应急照明回路计算的时候直接是算成4*2.5,电线按4根计算还是怎么着

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应急照明要多一根强启火线,火灾发生时,正常照明火线失电,就得用强启火线上的电做应急照明火线。

    应急照明回路计算的时候直接算成4*2.5,即;电线按4根计算。

    首次提交 2019-10-17 16:22:44  最近修改2019-10-17 16:23:42 (修改过1次)

  • 学习了

    2019-10-17 16:40:06 

  • 按4*2.5算就行了,消防应急照明比普通照明多一根强起线。

    2019-10-18 17:31:47 