• 关于消防报警线路问题

    如图一中防火门线路(黄色),请问在红圈部分现场是如何施工的?是如图二中一样先到一个模块再去另一个,还是图三一样可以在交接处设置接线盒?实际施工现场是如何施工的呢?

    接线盒

    施工现场

    答疑解惑


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 放置接线盒,在里边做T型接线即可

    2019-10-18 13:27:19 

  • 如果是沿顶板暗敷设管,可以在交口处顶板设置一个接线盒,如果地面敷设那就需要在转角处的墙面处设置一个接线盒

    2019-10-18 13:27:55 

  • 用接线盒更为准确,也更为合理。按照第1种走线的方法会浪费很多的线。消防电都是施工单位请本地的消防公司来做的,本