遥想公瑾当年 2019-10-18 13:21:11 | 安徽省 安装机电预算施工安装算量GQI | 439查看 3回答
关于消防报警线路问题
如图一中防火门线路(黄色),请问在红圈部分现场是如何施工的?是如图二中一样先到一个模块再去另一个,还是图三一样可以在交接处设置接线盒?实际施工现场是如何施工的呢?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
放置接线盒,在里边做T型接线即可
2019-10-18 13:27:19
-
如果是沿顶板暗敷设管,可以在交口处顶板设置一个接线盒,如果地面敷设那就需要在转角处的墙面处设置一个接线盒
2019-10-18 13:27:55
-
用接线盒更为准确,也更为合理。按照第1种走线的方法会浪费很多的线。消防电都是施工单位请本地的消防公司来做的,本
2019-10-18 13:31:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看