若成风 2019-10-19 20:07:53 | 北京市 安装 | 11512查看 2回答
请问消防风机的直启线是每根都要连到消防控制室的手动控制盘吗
请问消防风机的直启线是每根都要连到消防控制室的手动控制盘吗,还是可以从手动控制盘一根线到端子箱,再从端子箱出去几根直启线控制几个风机
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
消防风机,可以(在风机房)就地,也可以在消防控制室直接启动。
端子箱能够启动消防风机,直启线从消防控制室直接连到端子箱;
端子箱不能够启动消防风机,直启线从消防控制室罢休直接连到消防风机;
消防风机一般有控制箱启动,所以你一直说端子箱不知道跟消防风机有什么关系,只能作上面的回答。
首次提交 2019-10-19 20:17:40 最近修改2019-10-19 20:21:35 (修改过1次)
-
消防风机的直启线是每根都要连到消防控制室的手动控制盘,这才是直接启动。
2019-10-19 23:43:34