• 安装电路共管敷设。在设计说明中说可以存在共管敷设的时候。ALh1回路中有可以共管

    安装电路共管敷设。在设计说明中说可以存在共管敷设的时候。ALh1回路中有可以共管敷设的回路存在吗?

    例如N2:3*2.5 pc16和N6:3*4 pc20的配线根数和配管型号都不同即使她们都可以沿洋红色的线布置是不是也不可以共管敷设?n4:3*4 pc20与n5 :3*4 pc20配线与配管相同,他们可以共管敷设吗?

    配管

    根数

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    N1、2、3、4等等,按各自回路敷设,一般不共管

    2019-10-23 10:42:38 

  • N1、2各回路一定不能共管,按系统图施工

    2019-10-23 10:46:21 

  • 对于这样的设计说明肯定是有问题的,施工及验收规范有明确规定电气工程的不同回路不可以同穿一根电管