誓言 2019-10-23 16:27:43 | 江苏省 土建计量GTJ | 200查看 1回答
gtj2018楼梯
在2013中,钢筋图形转换到土建中,要删除楼梯斜段与楼层板连接的梁,才能布置参数化楼梯,在2018中,如果要必须布置参数化楼梯,又不能删除连接梁,因为删除梁以后,钢筋量就少了,不删除,参数化楼梯又布置不上去,有什么两全其美的好办法呢?请老师指点,
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
我建议你用直行梯段绘制,梯梁、梯板分别要用梁和板绘制,梯段的钢筋量在表格输入中计算
2019-10-23 17:00:01
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看