菜鸟 2019-10-24 16:51:59 | 河南省 土建 | 420查看 2回答
脚手架问题
室内浇筑高在3.6m以外的混凝土独立柱、单(连续)梁执行双排外脚手架定额项目乘以系数0.3。砌筑高度在3.6m以外的砖内墙,按单排脚手架定额乘以系数0.3;砌筑高度在3.6m以外的砌块内墙,按相应双排外脚手架定额乘以系数0.3。该怎么理解?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个是超高脚手架问题,你上面所说的都是在计价的时候要乘的系数的问题,就是你的层高超过3.6,在套取独立柱单梁内墙的时候要按照定额的要求按照单排双排乘以系数0.3
2019-10-28 10:36:45
-
各地方的规定不一样
2019-10-25 15:05:21