C 2019-10-25 09:51:41 | 广东省 土建 | 592查看 1回答
梁
1、设计要求:所有与钢筋混凝土墙垂直连接的梁端,其钢筋锚入墙内,锚入长度为lae,这种情况适用于梁端支座是暗柱的情况吗?
2、两端以墙为支座的梁一定是框架梁吗,下图中指示红线的梁应设置为非框架梁还是楼层框架梁?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、设计要求:所有与钢筋混凝土墙垂直连接的梁端,其钢筋锚入墙内,锚入长度为lae,这种情况适用于梁端支座是暗柱或者钢筋混凝土墙;
2、L13是非框架梁、两暗柱连接的是框架梁。2019-10-25 10:10:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看