• 承台梁上部通长筋和下部通长筋怎么输入?

    承台梁上部通长答疑解惑    图中集中标注6c25是否填写软件属性中为上部通畅筋位置,图3中集中标注的下部6c25在软件原位标注中是否填写为上部通长筋,下部的只有右支座负筋10c25  其余无?与施工方意见不同意,谢谢大家帮忙看一下

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你这是基础梁,基础梁的受力部位是梁的面部,与楼层刚好是相反的。

    2019-10-25 16:27:59 

  • 这不是基础梁的标注,是框架梁的标注

    2019-10-25 16:25:06 