98 2019-10-26 17:18:25 | 河北省 土建 | 350查看 3回答
老师们,墙柱钢筋的说明看不明白
求教,该如何理解
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按设计的柱表输入即可。
2019-10-26 17:24:37
-
若X方向的墙水平筋是C8@200,暗柱X方向箍筋也要按C8@200定义输入。
2019-10-28 07:29:15
-
答:就是箍筋按C8@200定义。(墙筋大于箍筋,按墙筋,如果此时墙画到暗柱时此时暗柱不用再布置箍筋)
2019-10-28 13:27:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看